问题 问答题 简答题

励磁调节器在升压过程中发“起励失败”信号,怎样处理?

答案

参考答案:

(1)检查功率柜交流刀闸、灭磁开关、起励电源开关等是否合上;

(2)检查PT保险是否熔断,PT回路接线是否松动;

(3)以上都正常时,可另换一个通道重新起励。

(4)如调节器未发“起励失败”信号,但机组仍无法自动起励,应检查“机组95%转速令”及“投励磁令”信号是否送入调节器以及机组频率是否达到45Hz以上。