发电机复合电压启动过电流保护的保护范围和动作后果是什么?
答案
参考答案:
(1)该保护装设在发电机中性点侧,作为发电机和变压器的后备保护。
(2)动作后果:保护为一段两时限,短时限动作于主变高压侧断路器跳闸,长时限动作于高厂变低压侧断路器跳闸、发电机停机。
发电机复合电压启动过电流保护的保护范围和动作后果是什么?
参考答案:
(1)该保护装设在发电机中性点侧,作为发电机和变压器的后备保护。
(2)动作后果:保护为一段两时限,短时限动作于主变高压侧断路器跳闸,长时限动作于高厂变低压侧断路器跳闸、发电机停机。