10kV母线由联络运行倒为分段运行操作。
答案
参考答案:
(1)检查10kV待倒母线进线高压变充电运行正常。
(2)拉开10kV联络母线开关。
(3)检查400VBZT动作正常。
(4)检查10kV待倒母线无电压。
(5)合上10kV待倒母线进线开关。
(6)检查400VBZT动作正常。
10kV母线由联络运行倒为分段运行操作。
参考答案:
(1)检查10kV待倒母线进线高压变充电运行正常。
(2)拉开10kV联络母线开关。
(3)检查400VBZT动作正常。
(4)检查10kV待倒母线无电压。
(5)合上10kV待倒母线进线开关。
(6)检查400VBZT动作正常。