问题 问答题 简答题

高压厂短路限流快速熔断器保护装置动作后果及处理。

答案

参考答案:

后果:该装置具有正时限特性,在高压厂变出现短路的情况下,熔断器熔断后跳开高压侧开关。

处理:

(1)检查快速熔断器确已熔断;

(2)检查高压厂变高压侧开关已拉开;

(3)拉开厂高变的低压侧开关;

(4)将高压厂变高、低压侧开关拉至检修位置;

(5)检查高压厂变及进出线有无短路接地现象,有无绝缘焦臭味等;

(6)恢复厂用10KV母线正常供电;

(7)通知维护人员检查处理。