问题 问答题 简答题

一台500冷吨中央空调,冷却水/冷冻水系统正常,冷凝器/蒸发器换热效果良好,机组各控制系统正常,加载到80%以上负荷是机组发生喘振。试分析原因,并描述从机组哪项参数上进行判断?

答案

参考答案:

冷媒有泄漏,冷媒量不足蒸发压力过低,导致高扬程使机组产生喘振。通过蒸发器冷媒温度和冷冻水出水温度差值进行判断。