问题
问答题 简答题
220KV开关、刀闸的SF6额定气压为多少?为何不同?
答案
参考答案:
开关额定压力:0.650Mpa
刀闸额定压力:0.45Mpa
因为开关要切断负荷电流及短路电流,需要有很强的灭弧能力。所以需要较高的SF6气压。
220KV开关、刀闸的SF6额定气压为多少?为何不同?
参考答案:
开关额定压力:0.650Mpa
刀闸额定压力:0.45Mpa
因为开关要切断负荷电流及短路电流,需要有很强的灭弧能力。所以需要较高的SF6气压。