问题 问答题 简答题

变压器有下列情况之一者为事故运行,值班人员应立即停止事故变压器的运行?

答案

参考答案:

(1)变压器内部声响异常,且很不均匀,有爆裂声。

(2)油枕或安全气道的喷油管喷油。

(3)漏油致使油位下降到油位计上看不见油面,且无法立即加油至油位计以上时。

(4)套管有严重的破损或严重放电闪络或引线头熔断。

(5)变压器着火或冒烟。

(6)主变在正常负荷和相应的正常冷却条件下,上层油温不断上升,经投入全部冷却器和降低负荷,仍不能使上层油温稳定在极限值时。