简述大庆油田钻井井控实施细则里液气分离器安装要求?

答案

参考答案:

1)进液管线使用通径不小于78mm的高压耐火隔热软管或专用管线(法兰连接),管线中部用基墩固定。

2)排液管线“U”型管高度不小于3m,排液口高度应在分离器筒的1/2~2/3处;排污管线出口引至排污池。

3)分离器筒安装量程0MPa~4MPa的压力表,压力表安装截止阀。

4)安全阀出口方向指向排污坑或主放喷出口一侧。

5)分离器用16mm钢丝绳地锚固定。

6)燃烧管线通径不小于140mm,距出口8m~10m安装防回火装置;出口距井口不小于75m,每隔10m~15m固定;出口处直立火炬高度不小于4m,用两条不小于13mm钢丝绳固定;火炬口应安装自动或人工点火装置,人工点火点应置于出口上风方向距出口不小于15m。