(1)现象:

a中控室操作员工作站上发“电气事故”、“发电机差动”光字信号。语音提示相应事故。

b发电机灭磁开关跳闸。

c发电机出口开关跳闸。

d事故停机。

(2)处理:

a检查FMK未跳,立即手动跳开。

b如FMK跳闸,发电机出口开关未跳,立即手动跳开。

c对保护区内的设备进行全面详细检查,是否有故障迹象。

d监视机组事故停机情况。

e检查保护装置是否因其他故障引起误动。

f用2500伏摇表测量定子线圈绝缘电阻。

(3)如果检查结果未发现故障,经厂总工程师同意,可启动机组将发电机从零起升压。如升压过程中未发现不正常现象,则可将发电机与系统并列。如升压时发现有不正常现象,应立即停机,查明原因,并予以消除。