问题
问答题 简答题
37100%定子一点接地(3Uo)的现象及处理。
答案
参考答案:
(1)现象:
a中控室操作员工作站上发“电气事故”、“定子接地3Uo”光字信号。语音提示相应事故。
b发电机灭磁开关跳闸。
c发电机出口开关跳闸。
d事故停机。
(2)处理:
a检查FMK未跳,立即手动断开。
bFMK跳闸时,如出口开关未跳,立即手动断开。
c报告厂总工程师和值班调度员,对保护区内的设备进行全面详细检查,是否有故障迹象。
d检查保护装置是否因其他故障引起误动。
e迅速查明原因,消除故障。