问题
问答题 简答题
发电机运行中突然变成调相运行的现象及处理。
答案
参考答案:
(1)现象:
a发电机有功负荷指示为零,无功指示升高,定子电流指示稍降低。
b定子电压指示正常,转子电流稍有降低。
c导叶开度至空载开度以下。
(2)处理:
a当发电机变为调相运行,如在计算机监控系统上加不上有功负荷,应立即现地操作加上有功负荷。
b如由于闸门下落或水轮机主阀关闭,应立即停机。
