问题
问答题 简答题
电气参数显示失常的现象及处理。
答案
参考答案:
(1)现象:
发电机定子或转子电气参数个别或几个指示突然失常,发电机运行正常。
(2)处理:
a如定子电压指示为零,同时有功、无功指示失常,而定子、转子电流指示正常时,应检查电压互感器及其一、二次回路是否正常。
b如定子电流指示为零,同时有功、无功指示失常,而其余表计指示正常时,应检查电流互感器及其回路是否正常。
c当发电机参数指示失常时,应迅速查明原因,并采取相应措施予以消除,必要时应及时通知有关人员来处理,在表计指示未恢复正常之前,不得改变发电机运行方式。