问题
问答题 简答题
PM800表是否可以实现6个数字输出?
答案
参考答案:
在控制电压高于208V时PM800可以和两个PM8M2222模块组合,实现5个数字输出,4个模拟输出.其中数字输出负载电流有效值2A可以驱动负载,但是
4个模拟输出电流仅为4-20mA,如果需要实现驱动负载,需自行配套功放及继电器设备.
PM800表是否可以实现6个数字输出?
参考答案:
在控制电压高于208V时PM800可以和两个PM8M2222模块组合,实现5个数字输出,4个模拟输出.其中数字输出负载电流有效值2A可以驱动负载,但是
4个模拟输出电流仅为4-20mA,如果需要实现驱动负载,需自行配套功放及继电器设备.