高加水面计爆破如何处理?
答案
参考答案:
1、高加运行中水面计爆破,应立即通知锅炉机侧准备停止高加,根据负荷情况调整燃烧。
2、按规定的速率停止高加汽侧。
3、保持高加水侧运行
4、关闭三号高加正常疏水气动门。
5、用抽汽电动门后疏水气动门开关调整疏水压力,同时防止掉真空。
6、关闭水面计上下考克门。
7、尽快恢复高加汽侧运行。