是否可以直接用定时开关的输出触点去接通用电回路?
答案
参考答案:
一般情况下,不可以用定时开关的触点直接接通用电回路,该触点应该接于用电设备的控制回路中。定时开关的接点容量为16A(cos=1时)或4A(cos=0.6时),当用电回路电流小于上述数值时,也可以用定时开关的动作触点直接控制,但是为了保护定时开关的安全,不提倡这种用法。