问题
问答题 简答题
ATS中将BA控制器的“17-18”、“20-21”间短接线拆除有何作用?
答案
参考答案:
当“17-18”间短接线拆除时,正常电源N变为备用电源,备用电源R变为正常电源。
当“20-21”间短接线拆除时,电源的自动切换功能被闭锁,不能完成自动转换动作。
一般正常使用时,应将“17-18”、“20-21”短接。
