问题
问答题 简答题
要求NS断路器完成远方监控测量功能时,如何选配和联接Digipact元件?
答案
参考答案:
需做如下配置:
NS400630断路器需配置带COM通讯功能的电子脱扣器STR53UE或STR43ME(NS100250断路器无此项);
断路器根据所需要传输的状态量可以选择配置标准辅助接点OF、SD、SDE、SDV、CD、CE;
断路器根据控制要求选配标准的电动操作机构;
每台断路器配一台指示与控制接口SC150;以上三项与SC150联接。
PM150电力参数测量仪。
多台断路器(具体数量要求参见问题4.7)共用一台数据集中器DC150,每台SC150和PM150通过内部总线与DC150联接,DC150通过Modbus/Jbus总线与PC机、PLC通讯。
另外,CompactNS断路器可以选配带通讯功能的辅助接点和电动机构,此时它们直接通过内部总线与DC150联接,不再与SC150联接。这种配置方案尤其适用于NS100250断路器。
当电力参数测量仪选用PM300时,PM300表不通过内部总线与DC150联接,其直接通过MODBUS/JBUS通讯总线向监视器或PLC传输数据。