问题
问答题 简答题
#5机6KVⅠ段母线PT一次保险A相熔断如何处理?
答案
参考答案:
A.将备用电源5610联锁开关打至“手动”位置;
B.拉开低电压保护直流小开关;
C.拉开PT二次交流开关;
D.将PT一次保险拉出柜外;
E.更换保险;
F.将PT一次保险推入运行位置;
g.合上PT二次交流开关;
h.合上低电压保护直流开关;
i.将备用电源联锁开关打至“自动”位置。
