问题 问答题 案例分析题

事故简况:某电力公司带电班副班长甲从事带电作业时间不到一年,带领7名工人在某110kV线路12号耐张杆更换靠导线侧第一片零值绝缘子。由甲和一名学员(技工学校新分配人员)上杆作业,使用前后卡具、绝缘拉板和托瓶架等工具用间接作业法进行,当拨出零值绝缘子前后弹簧销,收紧丝杆,使绝缘子串松弛后,使用绝缘操作杆取零值绝缘子。由于取瓶器卡不住绝缘子,一时无法用绝缘操作杆取出。站在横担上的甲便去用手直接将其取出,导线对甲手放电,击伤。

分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?

答案

参考答案:

直接原因是没有采取必要的安全防护措施用手直接取绝缘子。现场操作不熟练、操作违章、监护人履行安全监护职责不到位是发生事故的重要原因。

违反的安全规定:

(1)带电作业人员应经专门培训,并经考试合格。

(2)带电作业工作负责人(监护人)应具有带电作业实践经验。

(3)带电作业工作负责人(监护人)不得参加工作班工作。

(4)地电位作业人员距带电体应保持足够的安全距离,110kV不小于1m。