问题
问答题 简答题
计算题:某220KV输电线路,使用XWP-70型号绝缘子,有效泄露距离L=400mm,线路通过第二级污区,爬电比距λ=2cm/KV(2.3cm/KV),系统最高工作电压取工作电压的1.15倍,运行情况安全系数K=2.7。
问:
(1)单串运行情况能够承受的最大荷载是多少?
(2)工作电压下需要多少片绝缘子?
答案
参考答案:
