问题 问答题 简答题

变压器重瓦斯保护动作跳闸时如何处理?

答案

参考答案:

变压器重瓦斯保护动作跳闸后检查和处理的要点如下。

⑴收集瓦斯继电器内的气体作色谱分析。如无气体,则应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱和引线绝缘。

⑵检查油位、油温、油色有无变化。

⑶检查防爆管是否破裂喷油或释压阀是否动作。

⑷检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。

⑸如经上述检查发现问题,应将变压器停运处理;如未发现问题,并确认是二次回路故障而导致保护误动,则可在差动保护投入的前提下将瓦斯保护改投“信号”或退出后,试送一次。

单项选择题