直线杆塔断线时,应如何确定断线张力?
答案
参考答案:
经验和调查资料表明,高压线路断线事故很少,没有什么规律可循,而且导线截面越大,断线概率越小,用复杂的理论计算断线张力没有必要,所以规程作了如下规定:
(1)断一根导线、而地线未断且无风、无冰时,单导线断线杆塔张力按表4-1所列数据使用。
两分裂导线断线张力,对于平地应取一根导线最大使用张力的40%,对于山地区取50%。
(2)一根避雷线断线,不平衡张力按最大使用张力的15%~20%,拉线铁塔为30%,自立塔为50%。