问题 问答题 论述题

试述脱硫风机跳闸的现象、原因及处理方法。

答案

参考答案:

现象:

(1)电动控制烟道旁路挡板门快速打开。

(2)控制系统发出报警信号。

(3)吸收塔入口烟气流量降至零。

原因:

(1)FGD主保护动作。

(2)增压风机失电。

(3)因其他设备故障导致连锁动作,如全部循环泵停运等。

(4)设备本身故障。如轴承振动值高于上限、电机轴承及绕组温度高于上限等。

处理方法:

(1)首先应检查烟气旁路烟气挡板门应大开,确保烧结系统安全运行。

(2)报告值长或调度,并请求检查上级6KV开关有无异常。

(3)检查其他停运的设备,并查明原因。

(4)若属脱硫自身故障,应汇报车间领导,联系有关检修人员尽快处理。

(5)若增压风机停运短时间内无法重启的,应按操作规程停运FGD。