问题
问答题 简答题
关于蒸碱工序系统失电的处理?
答案
参考答案:
当发现系统失电时,操作人员进入现场必须配戴好防护用品,防止碱灼伤。
(1)对于蒸发岗位,当班班长立即向总调、横班报告,并安排1人戴上防护眼镜及时关闭新、老系统生蒸汽;另1人将控制按钮置于手动关闭位置,并开各效蒸发器排空进行泄压;当班班长通知沉降岗位及时关闭新系统1#过2#手动阀门,并做好记录。
(2)对于沉降岗位,将各泵启动控制按钮置于“停止”位置,并及时将600m3电解液阀、沉降新系统2#、3#、4#、5#、6#蒸发器出口阀,老系统2#、3#、4#蒸发器出口阀关闭;及时关闭沉降岗位所有泵进出口阀门,并做好记录。
〔3〕对于冷却岗位,将各泵启动控制按钮置于“停止”位置,及时关闭冷却各泵进出口阀门及各贮桶进出口阀门,打开冷却器到杂水桶的阀门,并做好记录。
(4)对于采盐岗位,应及时关闭普通盐高位槽和高芒盐高位槽锥底阀,母液阀;将各泵离心机主机及油泵启动开关置于“停止”位置;关闭个离心机进料阀门。
(5)对于循环水岗位,将各泵启动按钮置于“停止”位置,关闭各泵进出口阀门,并做好记录。