问题 问答题 简答题

冻库内蒸发器(排管或冷风机)漏氨该如何处理(相关技术人员必答题,写出冲霜过程和降温过程中该如何处理)?

答案

参考答案:

1、在冲霜过程中,应立即关闭冲霜热氨阀、关闭排液阀、开启回气阀进行减压。

2、在库房降温过程中,应立即关闭蒸发器供液阀、氨泵系统停止运行。

3、根据漏氨情况,在条件、环境允许情况下,可采取适当的压力,热氨冲霜的方法,将蒸发器内氨液排回排液桶,减少氨液损失和库房空气及商品污染。

4、确定漏氨部位,可做临时性处理,能打管卡的采取管卡紧固,减少氨的外泄量。

选择题