某高层钢筋混凝土结构为地上16层商住楼,地下2层(未示出),系底层大空间剪力墙结构,如图。2~16层均布置有剪力墙,其中第①、④、⑦轴线剪力墙落地,第②、③、⑤、⑥轴线为框支剪力墙。该建筑位于7度抗震设防区,抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度为0.15g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期1s。混凝土强度等级,底层及地下室为C50,其他层为C30,框支柱断面为800mm×800mm。地下第一层顶板标高为±0.00m。![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2017/0327/20170327021707176.jpg)
框支柱考虑地震组合的轴压力设计值N=11827.2kN,沿柱全高配复合螺旋箍,直径
12,间距100,肢距200;柱剪跨比λ>2。试问,柱箍筋加密区最小配箍特征值λv,应采用下列何项数值()
A.0.15
B.0.17
C.0.18
D.0.20