问题
问答题 简答题
如何与总控核对调节阀是否灵敏?
答案
参考答案:
①确认调节阀与工艺系统隔离,改为旁路手动控制;
②核实阀门的开度与中控室是否一致;
③通知中控室分别把阀位开到0%;25%;50%;75%;100%的阀位,观察是否与现场阀位一致,再从100%再减到0核对一次,如果正常把阀位恢复,投用调节阀。若有故障则及时通知仪表检修。
