问题 问答题 简答题

自动喷水灭火系统的水压试验方法是什么?

答案

参考答案:

自动喷水灭火系统水压试验方法是:

1)水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

2)当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Ppa。

3)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点.对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄露和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

4)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行.试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄露。