问题 问答题 简答题

区域报警系统的设计应符合哪些要求?

答案

参考答案:

区域报警系统的设计应符合以下要求:

1)一个报警区域宜设置一台区域报警控制器,系统中区域报警控制器不应超过三台;

2)当用一台区域报警控制器警戒数个楼层时,应在每层各楼梯口明显部位装设识别楼层的灯光显示装置;

3)区域报警控制器安装在墙上时,其底边距地面的高度不应小于1.5m,靠近其门轴的侧面距墙不小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;

4)区域报警控制器宜设在有人值班的房间或场所。