问题 问答题 简答题

发电机定子接地有何现象,怎样处理?

答案

参考答案:

发电机定子接地的现象为:

(1)发出“定子接地”信号。

(2)接地相电压可能降低。

其处理方法为:

(1)如定子接地保护动作跳闸,按事故掉闸处理,并重点检查以下部分:

1)发电机本体。

2)发电机封闭母线。

3)发电机TV一、二次系统。

4)发电中性点电抗器。

5)发电机出口隔离开关处。

6)主变压器分头三相是否致。

7)发电机端部漏水情况。

(2)若定子接地保护未动作,应将厂用电倒为备用变压器代,如接地仍未消失,应确定证发电机定子接地保护是否振动,触列发电机,按事故处理。

(3)发电机接地时伴有漏水信号发出,经确认后立即触列发电机。

(4)确认为发电机引出线、变压器内部故障时,应立即停机处理。