问题 问答题 简答题

发电机启动时,当升速后应时行哪些检查,并网时升压至额定值时应注意什么,发电机正常运行时应检查什么?

答案

参考答案:

发电机启动时,升速后,应进行下列检查:

(1)应仔细倾听发电机、励磁机内部声音是否正常。

(2)轴承油温、振动及其他运转部分应正大光明常。

(3)滑环电刷应接触良好,无跳动、卡涩现象。

(4)发电机各部分温度有无异常长现象。

(5)发电机冷却器的各种水门或风门是否在规定的开、关位置,水氢、油各参数符合要求。

升压至额定值时,应注意以下事项:

(1)三相定子电流均为零。主断路未合闸,发电机没有带负荷,定子电流为零。若发现有电流,说明定子回路上有短路,应立即切除励磁回路,进行检查。

(2)三相定子电压应平衡。以此检查发电机引出线和电压互感器回路有无开路情况。

(3)核对空载特性。以此检果发电机转子绕组有无层间短路。

填空题
单项选择题