问题
问答题 案例分析题
某厂100万吨/年重油催化装置一重催主风机发生安全运行。经过对过程点的历史曲线及报警事件记录、SOE事件记录的调阅分析发现是由于一重催主风机3C控制器阀位输出突然打开,致使放空阀打开,造成主风流量低,主风机发生安全运行,装置联锁动作。通过将3C控制器返厂检查发现,控制器电源板的若干电容已经受热老化。控制器内部程序版本低。
原理图如下:
试根据上述描述分析故障原因及提出整改意见?
答案
参考答案:
原因分析:
(1)由此可判断为因电容受热损坏使控制器电压波动,从而引起输出畸变。
(2)管理不到位,对现场盘柜内温度没有及时掌握。
整改意见:
(1)将主风机防喘振控制改为ESD控制系统进行控制,同时将CCC控制器返厂家进行维修检查。
(2)更换CCC控制器电源板,然后将控制器内部程序升级为最新版本。
(3)操作室仪表通道盘通风不好,应采取安装空调等降温措施,降低盘柜内温度,延长仪表使用寿命。