由测压仪表可直接读取的是系统的()。
A.表压;
B.绝压;
C.真空度;
D.余压。
参考答案:A, C
(三)
[背景资料]
某建筑集团公司三公司通过公开投标中标南方某省会城市一五星级宾馆工程。为了抢进度,外装修阶段,施工单位未经批准擅自决定改变原施工组织设计中外装饰用吊篮的方案,改为搭设钢管扣件式双排脚手架。但未经认真设计,只拟出一份简单的搭设方案,要求立杆加密,单杆改双杆,对建筑物一二层的凹进部分未予考虑。施工中,架子下面三步未铺脚手板,16组里外立杆设了12根小横杆,仅用木方木板把支立杆处的坑凹处垫了垫.大多数只用单股铅丝将架子与建筑物拉结,搭好后没有组织有关部门验收。几天后一座刚刚搭起的高40m,长16m,自重38t的双排钢管脚手架突然塌落,12名工人随架子同时坠落,被压在倒塌的架子下面,其中5人死亡,7人负伤。
问题:
对一般脚手架应如何组织检查验收?
已知:由一台DW80-350馈电开关供三个负荷,其中P1负荷Ie1=130A,l1=180m’P2负荷Ie2=69A,l2=130m;P3负荷=Ie3=82A,l3=110m;线路最远点两相短路电流Id(2)=1860A,求该馈电开关过电流整定值,并用两相短路电流校验可靠动作系数。