问题 问答题 简答题

计算题:已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa?

答案

参考答案:

因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix

则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4)

得Ix=13.6mA

量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则

(Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4)得Px=1.9MPa

原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。