某16层办公楼采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,层高均为4m,平面对称,结构布置均匀规则,质量和侧向刚度沿高度分布均匀,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为Ⅲ类。考虑折减后的结构自振周期为T1=1.2s。各楼层的重力荷载代表值Gi=14000kN,结构的第一振型如图31-33(Z)所示。采用振型分解反应谱法计算地震作用。
假定,横向水平地震作用计算时,该结构前三个振型基底剪力标准值分别为V10=13100kN,V20=1536kN,V30=436kN,相邻振型的周期比小于0.85。试问,横向对应于水平地震作用标准值的结构底层总剪力VEK(kN)最接近下列何项数值()。提示:结构不进行扭转耦联计算且仅考虑前三个振型地震作用。
A.13200
B.14200
C.14800
D.15100