问题 问答题 案例分析题

某装置中有一台高压蒸汽饱和器,位号为909F。在设备上方有两台安全阀,分别为PSV961A/B,安全阀前设有可切换截止阀。在正常生产时,PSV961A投用同时截止阀加有铅封。某日,生产出现波动,909F设备超压,PSV961A安全阀起跳,试问应如何处理,请根据该事件制定检修方案。

答案

参考答案:

1)首先确认高压蒸汽饱和器内压力恢复到正常压力或以下,办理内部工作票,将安全阀PSV961A切换至B运行。

2)办理工作票,联系检修人员,拆检PSV961A安全阀,同时做好管口的封盖工作。拆检前测量法兰间隙并并好记录。

3)对安全阀进行研磨定压。

4)联系检修人员进行安全阀回装。回装时,应注意吊装安全阀时严禁将吊装绳挂在阀帽、手柄和弹簧上。安全阀应轻拿轻放,严禁对其进行敲击。

5)把紧法兰时,应保证法兰不偏口、不错口,垫片要摆正,螺栓要全部满帽。

6)封工作票。

单项选择题