计算题:现场检查发现某三相低压客户,三相负荷平衡,安装的三相四线电能表A相失压,C相低压TA开路,TA变比为500/5A,若抄回表码为200(电能表起码为0),试求应追补电量多少?
答案
参考答案:
A相电压失压,C相TA开路,表示A组、C组元件力矩为0,只有B相力矩工作,因此应追补的电量是已抄收电量的2倍,即应追补电量W:
W=200×500/5×2=40000(kWh)
应追补电量40000kWh。