问题 问答题 简答题

计算题:某供电所有三条出线,某月甲线供电量为18万kWh、售电量为17.2万kWh,乙线供电量为22万kWh、售电量为20.9万kWh,丙线为无损户万、供电量为40万kWh。试计算该供电所当月总线损率为多少?若扣除无损户后总线损率为多少?

答案

参考答案:

按题意求解如下:

总供电量=18+22+40=80(kWh)

总售电量=17.2+20.9+40=78.1(kWh)

总线损率=(供电量-售电量)÷供电量

=(80-78.1)÷80=2.38%

扣除无损户总线损率=(18+22-17.2-20.9)÷(18+22)=4.75(%)

该供电所当月总线损率为2.38%,扣除无损户总线损率为4.75%。