问题
问答题 简答题
潜油电缆的直流耐压泄露试验采用微安表处于高压端的试验线路的优缺点是什么?
答案
参考答案:
优点是:高压变压器只需一个引出套管(即一般高压试验变压器);微安表处于高电位,测出的泄露电流准确,不受杂质电流的影响。
缺点是:微安表对地需良好绝缘,必须遮蔽;在试验中调整微安表量程时,由于它处于高压侧而操作不便。
潜油电缆的直流耐压泄露试验采用微安表处于高压端的试验线路的优缺点是什么?
参考答案:
优点是:高压变压器只需一个引出套管(即一般高压试验变压器);微安表处于高电位,测出的泄露电流准确,不受杂质电流的影响。
缺点是:微安表对地需良好绝缘,必须遮蔽;在试验中调整微安表量程时,由于它处于高压侧而操作不便。