某办公建筑采用钢筋混凝土叠合梁,施工阶段不加支撑,其计算简图和截面尺寸如图所示。已知预制构件混凝土强度等级为C30,叠合部分混凝土强度等级为C30,纵筋采用HRB400级钢筋,箍筋采用HPB300级钢筋。第一阶段预制梁承担的静荷载标准值q1Gk=15kN/m,活荷载标准值q1Qk=18kN/m;第二阶段叠合梁承担的由面层、吊顶等产生的新增静荷载标准值q2Gk=12kN/m,活荷载标准值q2Qk=20kN/m,其准永久值组合系数为0.5。
。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。

当叠合梁纵向受拉钢筋配置
,试问,当不考虑受压钢筋作用时,其纵向受拉钢筋在第二阶段荷载的准永久组合下的弯矩值M2q作用下产生的应力增量(N/mm2),与下列何项数值最为接近().
提示:预制构件正截面受弯承载力设计值M1u=190kN·m。
A.98
B.123
C.141
D.151