对于热力设备、管道及其附件保温结构的外表面温度是如何规定的?
答案
参考答案:
DL/T934-2005火力发电厂保温工程热态考核测试与评价规程规定:当环境温度不高于25℃时,热力设备、管道及其附件的保温结构外表面温度不应超过50℃;当环境温度高于25℃时,保温结构外表面温度与环境温度的温差应不大于25℃。