华东机电安装公司承建某火力发电厂机电安装工程。整个机电工程项目于2013年4月竣工验收完成后,建设单位立即组织进行负荷联动试运行。合同约定:负荷联动试运行期间,华东机电安装公司应派相应人员配合保驾。
在负荷联动试运行中,发生了冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂事件。在电厂试生产期间,发生了冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象。
上述两事件发生后,建设单位与华东机电安装公司一起组织有关人员,进行调查,分析原因:
(1)在查竣工档案资料时,5号电动阀门单体调试记录中未发现开启和关闭的限位测定数据;
(2)对1号主电动阀f1-单体调试记录中未发现电动机过载电流保护装置测试数据,查值班人员操作情况,发现1号主电动阀门开启前,未先开启旁通阀门而造成主电动阀门过负荷情况。
工程竣工验收投入使用后,华东机电安装公司对交付后服务应包括哪些方面的内容?