问题 问答题 论述题

论述GGH工作原理?

答案

参考答案:

GGH是利用锅炉尾部的原烟气热量来加热脱硫净烟气的换热设备,它是一种再生式预热器,由于在运行时不断旋转,所以通常也称回转式预热器,当温度较高的烟气流到转子的烟气通道区域时,烟气将热释放给波纹板,烟温降低,当波纹板旋转到净烟气区域区,又将其获得的热量释放,使净烟气温度升高。以此不断地循环,进行热交换,转子每转一圈完成一个循环,在每一个循环中蓄热元件吸热一次。转子最终由24个周围平直的扇区构成,包括栓接在外缘环向隔板的底部和底部转子角钢。每个扇形隔仓中包含12个换热元件盒,整个转子共有288个。

单项选择题
问答题

某实施监理的工程项目,监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务,该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。
施工过程中发生了以下事件。
事件1:专业监理工程师在熟悉图纸时发现基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后,口头同意了总监理工程师的更改方案,总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令,通知甲施工单位执行。
事件2:施工过程中,专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患,为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称:乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的,所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件3:专业监理工程师在巡视时发现,甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料,若继续施工,该部位将被隐蔽。因此,专业监理工程师立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响,乙施工单位也被迫停工);同时,指示甲施工单位将该材料进行检验,并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认,并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后,证实材料合格,可以使用,总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件4:乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求,而甲施工单位称此次停工系执行监理工程师的指令,乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件5:对上述施工单位的索赔,建设单位称本次停工是监理工程师失职造成,且事先未征得建设单位同意。因此,建设单位不承担任何责任,由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
[问题]

事件4中,甲施工单位的说法是否正确为什么乙施工单位的损失应由谁承担