问题 问答题 简答题

计算题:某变电站至10kV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度为3km,单位长度电阻为R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.34Ω/km,变电站母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV,试求时,该开关站最大能送出多少容量的负载?(LGJ-240导线在40℃室外温度时载流量为494A)

答案

参考答案:

(1)Δu=10.5-10=0.5(kV)

(2)设最大容量为S

则,(S)

(3)R=R0L=0.15×3=0.45(Ω)

X=X0L=0.34×3=1.02(Ω)

(4)

∴S<6.72(MVA)

(5)校验载流量

=408(A)

LGJ-240导线在40℃室外温度时载流量为494>408,所以最大能送出6.72MVA。

单项选择题
单项选择题