电场对地完全短路的象征、原因有哪些?

答案

参考答案:

象征:

1、一、二次电压、电流表摆动,易造成整流变跳闸。

2、二次电流不正常或偏高,二次电压瞬间大幅度降低。

3、二次电流小且频繁闪络。

原因:

1、电晕线损坏未完全脱落,在气流中摆动。

2、电晕线和阳极板之间局部粘灰过多,使两极间距缩小引起闪络。

3、电场内铁片、铁锈脱落与电极接触。

4、卸灰不正常,灰斗满灰与阴极下部间距减小阴极对灰斗放电。

5、瓷瓶结露造成高压对地放电。

6、电缆对地绝缘不良。

7、振打装置未开或失灵。