问答题 简答题
计算题:有一无架空地线的单回10kV配电线路,中性点不接地,线路全长L=15km,试求其单相接地时的电容电流。
答案
参考答案:IC=2.7UeL×10-3
=2.7×10×15×10-3
=0.405A.
该线路单相接地时的电容电流为0.405A。
计算题:有一无架空地线的单回10kV配电线路,中性点不接地,线路全长L=15km,试求其单相接地时的电容电流。
参考答案:IC=2.7UeL×10-3
=2.7×10×15×10-3
=0.405A.
该线路单相接地时的电容电流为0.405A。