问题 问答题 论述题

什么叫电流互感器的减极性?为什么要测量电流互感器的极性?

答案

参考答案:

按题意分述如下。

(1)电流互感器的极性是指它的一次绕组与二次绕组间电流方向的关系。所谓减极性,是指当一次电流从一次绕组首端流入、从尾端流出时二次电流则从二次绕组首端流出、从尾端流入。一、二次电流在铁芯中产生的磁通方向相反,称为减极性。

(2)电流互感器极性是否正确,实际上是反映二次回路中电流瞬时方向是否按应有的方向流动。如果极性接错,则二次回路中电流的瞬时值按反方向流动,将可能使有电流方向要求的继电保护装置拒动和误动或者造成电能表计量错误。所以,应认真测量并明确标明电流互感器的极性。

多项选择题 案例分析题
问答题 案例分析题

某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边1OOm),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)公称压力1.6MPa、NJJ<管(DN20+DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。

安装公司进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,江水热源泵机组复用江水冷却,需敷设DN700冷却水管至江边,DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工,空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。

按施工进度计划,安装公司及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验,空调工程按施工程序实施,空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按要求完工。

A、B专业公司进场后,应向安装公司项目部提供哪些资料?