根据《城镇燃气设计规范》,城镇地下中压燃气管道与直埋电缆的垂直安全净距为()。
A、0.15米
B、0.3米
C、0.5米
D、1.0米
参考答案:C
— What's your favourite ___________?
— A panda.[ ]
A. food
B. drink
C. weather
D. animal
(二) A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程,工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌,工程结算采用工程量清单综合单价计价,工期3个月。合同订立后,A公司编制了空调工程的施工组织设计,热泵机组采用汽车式起重机吊装,该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。 工程开工后,因业主装饰设计变更,致使空调工程施工图修改,工程停工数天,影响了计划工期,同时也增加了工程量和新的项目。 问题