如何对差压变送器进行密封性检查?
答案
参考答案:
差压变送器在进行密封性检查时,高、低压力容室连通,并同时引入压力,使压力平稳地升至额定工作压力后,切断压力源,密封15min,观察压力表示值,后5min内压力值下降不得超过额定工作压力的2%