装置机泵全面跳电(380V、6000V)。

答案

参考答案:

(1)室内操作人员立即按联锁按钮PB-1(PB-11)、PB-2(PB-12)、PB-3(PB-13)、PB-7(PB-17)。

(2)室内DCS上所有调节阀手动关闭(冷却水除外)。

(3)外操人员关闭压缩机GB-101吸入主阀XV-101(XV-1101)、调节阀PICA-109(PICA-1109)、FICA-118(FICA-1118)、HC-102(HC-1102)、PICA-107(PICA-1107)保护阀。

(4)压缩机盘车,壳体、FA-109(FA-1109)排液,N2置换。

(5)室外机泵出口阀全部关闭。

(6)按PBR-1、PBR-2、PBR-3、PBR-7(PBR-11、PBR-12、PBR-13、PBR-17)联锁恢复按钮。

(7)电网恢复后,开泵调整塔、罐液面,调节各种参数至正常值,作好投料开车准备。

注意:操作过程中防止超压、负压、超温。